土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 带商铺的住宅是否要设置消火栓
遇到带商铺的住宅(一般不超过7层),在什么样的情况下要设置室内消火栓系统?
本人曾经问过某些前辈,他们的回答是:商铺建筑面积超过300平方米必须设室内消火栓系统.,但规范上好象没有提到.到底什么情况才需设室内消火栓系统想.请各位大侠指点!本人不甚感激!!!

全部回答(1 )

  • dodo56
    低规上有  超过6层带商铺的住宅要设消火栓.
    低规:商铺建筑面积不超过300平方米,且这样的楼层小于等于2层,还是住宅,只不过是叫带商业服务网点的住宅
    高规:商铺建筑面积不超过300平方米,且这样的楼层只在一层有,还是住宅,只不过是叫带商业服务网点的住宅.如果不只是一层有就叫商住楼
    2007-08-30 21:25:30 来自 PC 评论 举报