土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于这两天防火补风防火阀的问题

关于这两天防火补风防火阀的问题

发布于:2007-08-30 16:38:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先声明我是一个新手,此下是我的个人的一点困饶,纯属个人想法,经验不足,不要见怪啊.

我一直在看这两天的地下补风防火阀的问题,我想我那防火阀是在风管里面的空气在70度时关闭,还是在外面周围温度达到70度关闭呢?

那补风要是有风管呢?假设地下室很大,用风管补风,再穿了防火分区,那这些是不是就想空调系统的那样设阀呢?

补风管绝热么?

我想想 这空气的温度怎么样达到那么高的呢?正好补风口那失火?要是补风口那没失火,温度也没那么高,刚达70度,而室内风管的那边超了70度,那该怎么做呢?
我觉得是不是得看情况呢?我是觉的都有理的,相信权威.可是....新手不懂就想问问...
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我现在对于这个问题的建议是,如果没有风机房且在一个防火分区内,火灾补风管上不设任何阀门;如果设风机房,则设70独防火阀
    2007-08-31 11:40:31