求GB3906-2006,有的朋友请分享一下,万分感谢!503754899@qq.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fitman
沙发
hyhy201 发表于 2013-2-3 14:18 7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊按GBT11022-2011,额定电压为3.6kV与7.2kV的设备,一分钟工频耐压是25、30kV。
2013-02-03 16:51:03
赞同0
-
hyhy201
板凳
fitman 发表于 2013-1-23 23:28 你说的应该是一分钟工频耐压吧,7.2kV级应没有你说的两个电压。7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊
2013-02-03 14:18:03