GB 11022 表1 中 额定短时工频耐受电压的通用值都有两个,比如7.2kV 对应有 20 和23 kV两个耐受电压值,不太明白,请大家指点一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    hyhy201 发表于 2013-2-3 14:18 7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊按GBT11022-2011,额定电压为3.6kV与7.2kV的设备,一分钟工频耐压是25、30kV。
    2013-02-03 16:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • hyhy201
    hyhy201 板凳
    fitman 发表于 2013-1-23 23:28 你说的应该是一分钟工频耐压吧,7.2kV级应没有你说的两个电压。7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊
    2013-02-03 14:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多