土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位高人帮刚刚实习1个月的初学者解决一个问题

请各位高人帮刚刚实习1个月的初学者解决一个问题

发布于:2013-01-22 11:31:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请各位高人帮刚刚实习1个月的初学者解决一个问题。
根据《建规》3.8.9每台水泵的出水管上必要时设置水锤消除装置,我查阅了技术措施以及建排设计手册,里面都只有这一句话。
请问什么情况设置水锤消除装置?怎么设置水锤消除装置?
谢谢大家了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • albert214
    albert214 沙发
    gdcocomo 发表于 2013-1-31 17:45 1、在有可能产生水锤的管路设置水锤消除装置,比如长距离输水管道、高层建筑地下泵房出水总管等;2、长距 …谢谢你呀!!!!!!
    2013-02-18 22:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • albert214
    albert214 板凳
    nikko_lynn 发表于 2013-1-31 17:35 水泵出口处采用多功能阀,多功能阀同时具有闸阀、止回阀、水锤消除器三种功能。谢谢!!!!什么时候设置呢?
    2013-02-18 22:35:18

    回复 举报
    赞同0