8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。
也有意见说按人员密集场所设置消火栓
好矛盾啊,不知该按哪个做