土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】两层物业综合楼是否设置消火栓
两层物业综合楼,每层面积为792.63㎡,体积为5706.936m,且一层有一面积为132.5㎡的网点,是否需要设置消火栓

全部回答(6 )

  • 天k蚊晕

    8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。

    2021-03-26 20:51:26 来自 PC 评论 举报
  • xiaxuedongpiao
    可为什么不能按低规8.3.1.4超过5层或体积大于10000m萀鹶汒籑、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑,执行呢
    也有意见说按人员密集场所设置消火栓
    好矛盾啊,不知该按哪个做
    2013-01-25 11:02:25 来自 PC 评论 举报