室内消火栓用水量怎么计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sososohappy
    sososohappy 沙发
    楼上的厉害。。。。。
    2013-01-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.1 条强制性条文规定:
    室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
    1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
    2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(表略)
    。。。。。。
    2013-01-22 09:12:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。