土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助~ 街码配线 黄 绿 红 蓝 分色配的,有规范要求必须零线靠楼体内侧吗?
如题~ 知道的麻烦告诉下,真心的找不到哪儿里有这规定, 现在供电所验收这样要求,但是我要有个说服老板的理由啊。

全部回答(1 )

  • 黑铁匠
    有要求的
    《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》
    DL/T 5220—2005
    9 导 线 排 列
    9.0.2 同一地区lkV以下配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应靠近电杆或靠近建筑物侧。同一回路的零线,不应高于相线。
    2013-01-21 23:32:21 来自 PC 评论 举报