0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
今天临时板房居然带电了今天天气不好,有点下小雨,突然接到电话说工地上临时板房的日光灯点不亮,老是闪闪的,而且全部板房的日光灯都是这样,我想肯定是电压不够,于是去检查配电箱,结果用电笔对着板房的金属部分一量,居然亮了 ,于是我判断是有漏电现象,由于进线是3相5线,我量了下相电压,230 230 187 ,我把187出线脱开之后量 正常了,所以我判断187这一相有接地现象,对吗?就是接地电阻大了,就没有跳短路(D160塑壳) 但是由于电流太大,所以压降大 导致230V变成了187V ,可以这样理解吗?求版主解答
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我这里UPS是艾默生的,直流屏是深圳奥特迅的,已经用了5年多了,只出现过一次直流屏充电模块故障。蓄电池国产圣阳的就非常不错
回复 举报