土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教高手:这样的高层剪力墙住宅该如何分析

求教高手:这样的高层剪力墙住宅该如何分析

发布于:2013-01-21 20:05:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于地势高差。地下室不能全部埋在地下,导致地下室顶板不能做嵌固,所以只有将单栋塔楼分离出来。避免多塔复杂高层,但是面临挡土墙一面的高层建筑,只有一面有挡土墙,这种情况把挡土墙带入模型计算。会造成扭转和有效质量系数以及剪重比严重不足。但是不带入挡土墙计算,各项参数均能很好的满足,或者是带入挡墙,把具有挡土墙的楼层设为地下室各项参数也能很好的满足。但是实际上这个楼层不是地下室。
PKPM计算的时候。内力组合扣除了地下室的高度,不知道怎么 理解。怎么扣除的。而且这种设置地下室,由于挡土墙造成的剪重比不满足就不用调整。是因为地下室不用调整剪重比。但是实际上它不是完全的地下室。实际上相当于裙房。
如下是贴图,请高手帮忙分析分析,谢谢。

QQ截图20130121193447.png


QQ截图20130121193510.png

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈268
    哈哈268 沙发


    可以在建筑屋与挡墙间搭个简支板不影响他使用
    2013-11-08 16:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • gzsmott
    gzsmott 板凳
    学习了 正在做的项目也是这种坡地建筑 希望有谁发点儿模型过来参考一下
    2013-11-08 15:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨关于工业地坑建模与计算问题

不知道土木在线里有多少是做工业建筑的,本人遇到的工业建筑中有类比较特殊的结构就是地坑。因为没有具体规范参考,做起来很费力。不知道大家有没有相关经验,都是怎么考虑的。 我所做的基本是按照水池的相关规范执行。使用的也是世纪旗云水池计算软件和理正中的水池计算程序。现把使用过程中的问题和大家说说,希望能和大家交流,加深理解和认识。 工业地坑大都比较复杂,平面轮廓有“L”型、“凸”型“凹”型等等;不同部位板底标高不一致,壁厚也不尽相同;地坑顶板多是梁板结构且有各种大小开洞同时又有柱支撑。

回帖成功

经验值 +10