土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位大虾关于生活热水锅炉系统问题

请教各位大虾关于生活热水锅炉系统问题

发布于:2013-01-21 19:45:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于附件中的宾馆供生活热水的锅炉系统:
1、中间有个容积式换热器,这个必须要么?可否去掉直接供热水到最后的混水罐里?
2、锅炉受房间体积影响,各位有没有好的型号的锅炉,体积跟这个差不多大,性价比要高点的推荐?

请高手指点一二,万分感谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yanhongjin
    yanhongjin 沙发
    容积式换热器不可以不使用,锅炉一次侧水质情况与淋浴侧水质情况要求不同。
    容积式换热器体积太大,建议选用板式换热器,另外控制方式不建议选用混水阀,可采用板式换热器一次热水进水口加装温控三通调节阀控制二次侧出水温度来实现储水箱恒温控制要求。
    如果能选用真空锅炉会更好。
    2013-02-20 14:50:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法,请各位批评指正

本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法  蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。我们可以根据停汽的区域范围、用户的使用压力、温度、流量,使用性质采取提前控制主阀门压力的方法,对于工业生产用户的生产性质和工艺要求,只能和用户协商确定停汽的确切时间。由于工业用户的生产工艺对蒸汽的压力、温度、流量有严格的要求,如果关闭阀门过早会导致工业用户的生产过程中造成损失。关闭过晚会给我们因管网泄压造成大量的网损,同时加长了泄压时间,减少了抢修、维护的时间。我们只能采取压力监控的办法,即派专人去工业用户监控表前压力达到用户用汽压力标准,来控制总阀门的关闭标准,同时通知工业用户开启减压阀的旁路控制压力,当表前的压力降到工业用户的工作压力标准时,通知工业用户完全打开减压阀系统的旁路,一直到用户使用到协商的时间,关闭主蒸汽阀门然后开始泄压有效的减少蒸汽的泄压排放引起的网损、也减小了泄压时产生的噪音,同时增加了抢修维护的时间。对于采暖用户根据所用的流量进行提前停汽,一直到用户使用完毕压力同时也同步降完,即可保证用户的用汽时间又可最大程度上减少网损

回帖成功

经验值 +10