土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱问题

消防水箱问题

发布于:2004-11-10 17:53:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(



__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 痛并快乐
    痛并快乐 沙发
    问题定性:
    首先稳高压系统只有在石化规范提到,在别的规范里面没有。也就会是:只有在石化企业厂房才可以承认稳高压(相当于常高压)。可以咨询消防大队、以及建审部门。答复一直。
    在低规里面,就没有稳高压的说法,室内消防系统就只有:常高压系统(或者说常压系统)、临时高压系统。
    至于常高压系统和临时高压系统大家很清楚是怎么回事了。
    设不设水箱,各地不一样。
    我想绝大部门地区肯定要设计。
    2004-11-10 16:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • cxy1689
    cxy1689 板凳
    我明确一下,我说的这个办公楼是在一个气体处理厂内,厂内的装置区消防设置了稳高压系统,办公楼的消防也接用了这个系统。这应该比屋顶水箱更可靠!
    2004-11-10 14:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统稳压出水口是在报警阀后还是前?

喷淋系统稳压水泵出水应接入报警阀后还是前?为规范依据吗?

回帖成功

经验值 +10