214KW三相空调主机选多大的电缆?

发布于:2004-11-09 10:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
214KW三相空调主机选多大的电缆?
选一根VV-4X240+1X120够吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    我的做法:
    1.单台设备回路计算电流取设备额定电流.最好查样本数据
    否则自行计算:I=P/(效率*1.732*0.38*功率因数)=214/0.95*1.732*0.38*0.86=398A
    2.按电缆允许电流确定截面:YJV-3x240+2x120
    电缆安全载流量=500xKlq=500x0.8=400A>398A
    Klq-电缆桥架敷设修正系数(见GB50217-1994附录表C.0.5)
    3.100米电压降:0.1x398x0.0535=2.13%<5%
    4.选开关500/2500A还是500/5000A按回路尖峰电流定
    5.按线路末短单相接地短路校灵敏度>=1.3后确定是否改用YJV-4x240+1x120或其它.
    2004-11-10 11:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳
    我的做法:
    2004-11-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0