土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
各位大侠,新人请教,为什么没有喷洒稳压泵呢?
各位大侠,新人请教,为什么没有喷洒稳压泵呢?
新人请教,发现一个消防水箱间,里面只有消火栓稳压泵和一根喷洒稳压管,为什么没有喷洒稳压泵呢?
发布于
2013-01-20 15:22:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhuangyabing
具体的系统要具体分析,楼主给的条件太少,还不能分析,只能凭空猜测,这是没有意义的。
2013-02-07 10:59:07
来自 PC
评论
举报
waterdn
这种情况经常有的,比如说一个二类商住楼,消火栓设置至住宅楼顶部,而喷淋只需在底层商铺设置,水箱设置在屋顶上,顶部消火栓压力不满足要求时则需要设置稳压泵,而喷淋离水箱高度较高,水压已经可以满足喷淋水压要求,不需另设稳压设备
2013-01-23 08:36:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
l_wcwork
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 709 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )