各位大侠,新人请教,为什么没有喷洒稳压泵呢?
各位大侠,新人请教,为什么没有喷洒稳压泵呢?
新人请教,发现一个消防水箱间,里面只有消火栓稳压泵和一根喷洒稳压管,为什么没有喷洒稳压泵呢?
发布于
2013-01-20 15:22:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhuangyabing
具体的系统要具体分析,楼主给的条件太少,还不能分析,只能凭空猜测,这是没有意义的。
2013-02-07 10:59:07
来自 PC
评论
举报
waterdn
这种情况经常有的,比如说一个二类商住楼,消火栓设置至住宅楼顶部,而喷淋只需在底层商铺设置,水箱设置在屋顶上,顶部消火栓压力不满足要求时则需要设置稳压泵,而喷淋离水箱高度较高,水压已经可以满足喷淋水压要求,不需另设稳压设备