土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洗浴中心的设计问题?

洗浴中心的设计问题?

发布于:2007-08-30 09:50:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我有一个洗浴中心的项目,大致情况为:每小时最大用水量为5t/h,40摄氏度的热水;要求用地源热泵机组
我的设计是选用一台制热量为84kw的地源热泵机组,15吨的水箱,水箱中有50kw的电加热,以弥补洗浴高峰期地源热泵机组制热量的不足。我的设计能满足使用需要吗?请有经验的朋友给点意见?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyidl
    wangyidl 沙发
    最好知道一天能用多少水 :lol
    2009-01-04 23:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • liuzongxin
    liuzongxin 板凳
    84kw的热泵机在20度气温的标况下出水量1.8吨,0度气温时出水量还不到一吨,50KW的电辅加热器20度气温的标况一小时产水量1吨,0度气温时出水量还不到0.817吨,你看看能否满足要求(均以55度热水计算),360825396
    2009-01-04 11:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多