本人不才,见过许多类似消防设计图,中危险级习惯上多数采用DN150主管道,如果是仓库,当然是必须的,对于中危险级,本人持以下观点:
我们所设计的自动灭火室内消防系统,仅考虑扑灭初期火灾。后期火灾由消防队来扑救。喷淋系统的设计作用面积160M2,是指本工程设计考虑自动灭火的最大面积,大约为是16个喷头同时动作。大家都是按此标准去设计的。规范规定100管道可以配备64个喷头,已经留有足够的余地。何必动不动则采用DN150.
现在许多厂和酒店都是私人投资的,钢材很贵!如果系统主管道较长,相应水泵功率增大是事实,何况,消防主水泵又不是长期运作。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
careweb
沙发
同意15楼,如果管线很长,用DN100和DN150算出的水损可不是一丁半点。 结合工程情况决定吧,别违规就行
2004-11-22 10:53:22
赞同0
-
kenzo_n
板凳
各位如果做过喷淋的水力计算就知道了,供水干管如果偏小会导致管网水利失衡,即管网末端按最不利点计算,而管网入口处压力严重超标,后果一是如果该层管网入口处发生火灾,不到半小时就会喷完所有消防用水,后果二是违反规范8.0.5条。
2004-11-22 10:52:22