土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水中危险级供水主管道要不要用DN150

自动喷水中危险级供水主管道要不要用DN150

发布于:2004-11-10 17:32:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人不才,见过许多类似消防设计图,中危险级习惯上多数采用DN150主管道,如果是仓库,当然是必须的,对于中危险级,本人持以下观点:
我们所设计的自动灭火室内消防系统,仅考虑扑灭初期火灾。后期火灾由消防队来扑救。喷淋系统的设计作用面积160M2,是指本工程设计考虑自动灭火的最大面积,大约为是16个喷头同时动作。大家都是按此标准去设计的。规范规定100管道可以配备64个喷头,已经留有足够的余地。何必动不动则采用DN150.
现在许多厂和酒店都是私人投资的,钢材很贵!如果系统主管道较长,相应水泵功率增大是事实,何况,消防主水泵又不是长期运作。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • careweb
    careweb 沙发
    同意15楼,如果管线很长,用DN100和DN150算出的水损可不是一丁半点。 结合工程情况决定吧,别违规就行
    2004-11-22 10:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • kenzo_n
    kenzo_n 板凳
    各位如果做过喷淋的水力计算就知道了,供水干管如果偏小会导致管网水利失衡,即管网末端按最不利点计算,而管网入口处压力严重超标,后果一是如果该层管网入口处发生火灾,不到半小时就会喷完所有消防用水,后果二是违反规范8.0.5条。
    2004-11-22 10:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!消火栓的设置

本工程地处广东东莞,小区内有几栋五层住宅,一层由一个个20来平方的商铺组成,二至五层为住宅,每层面积约1000平方.请问这样的建筑要设消火栓吗?

回帖成功

经验值 +10