土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 空调机组安装及管道安装是否正确
空调机组安装及管道连接是否正确,空调机组与槽钢基础是否加减震垫

DSCN0599.JPG


DSCN0601.JPG


DSCN0593.JPG

全部回答(9 )

  • fsb427
    很好奇的又外国脑袋看了看
    1 主机是约克的 算是高档货吧
    2 风阀是一般的
    3 水调节阀为省钱上的丝扣的
    4压力表是黑管的
    5蝶阀也是高档的
    6管路式镀锌的
    不太匹配啊 这么讲究为啥不把压力表盘管上成不锈钢的 水调节阀用成法兰的 风阀用个合资或进口的 从主机和管路是镀锌的上看 不差钱啊?
    还有 水电动或自力调节阀前 建议最好能再有个过滤器 目数不低于60目
    还有那个已经装好的过滤器 进水前的脖子上最好装个压力表

    [ 本帖最后由 fsb427 于 2013-1-24 21:19 编辑 ]
    2013-01-24 21:10:24 来自 PC 评论 举报
  • fsb427
    这是个施工中的半成品 管件只是点上了 没有跑焊缝
    这样说有什么问题 人家施工的不乐意的 因为他还没有干完
    但是镀锌钢管焊接有点浪费了 不如用焊接钢管吧
    好了 我的脑袋可以竖起来了
    2013-01-24 21:01:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10