空调机组安装及管道安装是否正确
空调机组安装及管道安装是否正确
空调机组安装及管道连接是否正确,空调机组与槽钢基础是否加减震垫
发布于
2013-01-19 18:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
fsb427
很好奇的又外国脑袋看了看
1 主机是约克的 算是高档货吧
2 风阀是一般的
3 水调节阀为省钱上的丝扣的
4压力表是黑管的
5蝶阀也是高档的
6管路式镀锌的
不太匹配啊 这么讲究为啥不把压力表盘管上成不锈钢的 水调节阀用成法兰的 风阀用个合资或进口的 从主机和管路是镀锌的上看 不差钱啊?
还有 水电动或自力调节阀前 建议最好能再有个过滤器 目数不低于60目
还有那个已经装好的过滤器 进水前的脖子上最好装个压力表
[
本帖最后由 fsb427 于 2013-1-24 21:19 编辑
]
2013-01-24 21:10:24
来自 PC
评论
举报
fsb427
这是个施工中的半成品 管件只是点上了 没有跑焊缝
这样说有什么问题 人家施工的不乐意的 因为他还没有干完
但是镀锌钢管焊接有点浪费了 不如用焊接钢管吧
好了 我的脑袋可以竖起来了
2013-01-24 21:01:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lzd0920
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.2 万条内容 · 369 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
[ 本帖最后由 fsb427 于 2013-1-24 21:19 编辑 ]
这样说有什么问题 人家施工的不乐意的 因为他还没有干完
但是镀锌钢管焊接有点浪费了 不如用焊接钢管吧