供配电技术
\
建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑用作火灾报警吗
建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑用作火灾报警吗
建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑用作火灾报警吗
发布于
2013-01-19 15:37:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ssds_ssds
详见:GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范 3.1.1条
1、建筑高度不超过24m的民用建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑:每层建筑面积超过3000平方米的百货楼、商场、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼;-----------一级保护对象
2、建筑高度不超过24m的民用建筑:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;-----------------二级保护对象
2013-01-19 16:10:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xishuilinglong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
1、建筑高度不超过24m的民用建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑:每层建筑面积超过3000平方米的百货楼、商场、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼;-----------一级保护对象
2、建筑高度不超过24m的民用建筑:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;-----------------二级保护对象