土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水循环系统中的问题

热水循环系统中的问题

发布于:2004-11-09 09:44:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建规2003——5.2.11 循环管道采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。(后面的解释是,管路同程布置的方式对于防止系统中热水短路循环,保证整个系统的循环效果)
我不知道所谓的同程是什么意思?相同的高程?是什么跟什么高程相同啊?
哪位能给愚兄详细的解释一下啊。。非常感谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    同意7楼说法!
    2004-11-09 14:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    同程有两个特点:

    1、供水和回水水流方向相同;

    2、每一环路长度相同。

    2004-11-09 13:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池的土建和排水手册的有效容积为什么是不同的

土建化粪池大样的12号池有效容积是8.882立方,而给排水设计手册中的12号却是75立方的,我应该是选用那个,怎么相差这么远的???

回帖成功

经验值 +10