目前的情况是这样的,主厂房内有一个净空15m的房间作为煤仓间,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,是要做自喷的,小弟有一些问题
1、煤仓间的喷淋是按照工业厂房设计还是按照堆垛仓库设计?
2、《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定煤仓间的火灾危险等级为“中Ⅱ级”,《自动喷水灭火系统设计规范》中:工业厂房可以找到相应的“中Ⅱ级”,但是堆垛仓库的火灾危险等级是按照“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级”划分的,如何对应?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • deda888
    deda888 沙发
    同意楼上的。
    2013-04-03 23:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    按照火力发电厂与变电所设计防火规范GB 50229—2006表7.1.8 主要建(构)筑物和设备火灾自动报警系统与固定灭火系统
    7.1.8 机组容量为300MW及以上的燃煤电厂应按表7.1.8的规定设置火灾自动报警系统、固定灭火系统
    4.原煤仓、煤粉仓(无烟煤除外)
    火灾探测器类型-缆式线型感温,灭火介质及系统型式-惰性气体
    7.煤仓间带式输送机层火灾探测器类型-缆式线型感温
    灭火介质及系统型式-水幕及水喷雾或自动喷水