土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 〔求助〕CJJ 45-2006 表5.1.2是否为强制性标准

〔求助〕CJJ 45-2006 表5.1.2是否为强制性标准

发布于:2013-01-19 12:08:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
现状:
某次干道,路灯设计,路面有效宽度Weff=20米;拟采用半截光型灯具,双侧对称布置,灯具安装高度H=12米。
现承装公司要求将灯具改为当地常用的10米路灯杆。
以该数据校验:
H=10米,S=35米,灯具功率150W,光通量18000lm;Weff=20米(计算宽度23米);利用系数查表得0.27,维护系数取0.6;
经过计算:
平均照度满足表表3.3.1(CJJ 45-2006)要求值;
功率密度值也满足表7.1.2要求值;
疑问:
1.H=10米;Weff=20米很显然不满足表5.1.2 H≥0.6Weff的要求,则该设计是否有误?
2.表3.3.1还提到平均亮度指标,是否需要校验该值?看数份计算书都没有该项指标的校验,是何原因?
  • xinye10
    xinye10 沙发
    已查知,该表格仅仅为初步设计建议值,道路照明评价指标仍以表3.3.1为准;
    查该帖说明( http://bbs.co188.com/thread-1467980-1-1.html),核心评价指标似乎只有两个,平均照度和功利密度值;
    2013-03-07 12:53:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于LED路灯

道路照明设计标准针对高压钠灯和金卤灯,但是好多地方现在要求使用LED灯,请问大家都是怎么选择功率和计算照度、间距和高度的?

回帖成功