土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑惑??

疑惑??

发布于:2013-01-19 11:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[ b]两根线 两三米左右 用氖泡电笔 测都亮 请教各位大侠是什么原因啊
两芯的的护套线。一根接220V的火线。只是接上什么也不干!另一根线两头什么也没接,但是用电笔测显示有电。线没段。试了很多线!3芯4芯的护套先都试了都是这样!问是什么原因

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    220KV室外型变电站,双母线,一个母线停运,另一个工作,停运母线有时能够测出电压,多少?好多个千伏啊,感应电压啊。
    2013-01-19 20:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • gytxgzs
    gytxgzs 板凳
    你说的这个现象很正常,就是感应电!
    2013-01-19 16:56:19

    回复 举报
    赞同0