土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这是怎样为烧弧,击穿

这是怎样为烧弧,击穿

发布于:2007-08-29 22:13:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问那位高手给我分析一下这个电缆头是怎样烧弧,击穿谢谢

1188396768096.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chengbingcan
    chengbingcan 沙发
    求教 :这个不存在击穿吗?
    只见你们回烧弧
    2007-10-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • yjj001
    yjj001 板凳
    同意楼上的看法(烧弧最严重处就是有缺陷处。可能原因1.由于电缆头安装不合格,从电缆头顶部对安装板轻微放电,导致电缆头的内绝缘材质损坏,内绝缘破坏后,电缆头对安装板严重放电。
    2.电缆头的材质本身有缺陷,在运行过程中对安装板放电。
    从图片来看,由于电缆头顶部有向安装板放电的痕迹,极可能是第一种情况。)
    2007-08-31 20:18:31

    回复 举报
    赞同0