土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空开选多大啊, 急,

空开选多大啊, 急,

发布于:2004-11-09 08:43:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是几台大功率的空调,总共有120kw,在配电柜上要选多大的空开,三相电流是多少,如何计算呢,,,急啊, 谢,,,,,

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wzdanddx
    wzdanddx 沙发
    希望哪位大虾能告知计算公式,我不是这行的,但偶尔要计算
    2004-12-07 15:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangjisong
    wangjisong 板凳
    Pe=120KW,Kx=0.8,COSx=0.8,Ijs=182A
    2004-12-07 10:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多