土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于楼梯间的余压调节阀的问题,请专家帮解答一下

关于楼梯间的余压调节阀的问题,请专家帮解答一下

发布于:2013-01-18 15:48:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
暖通专业做的楼梯间的余压调节阀,要根据设定的压力值调节屋顶正压送风机出口的阀门大小,这个通过火灾自动报警做到的吗,个人认为仅火灾自动报警只能做到启,停的两个动作,对于调节做不到,所以应该暖通设备上就带有压力传感器之类的联动装置与屋顶调节阀关联,电气仅需要从火灾自动报警系统提供24V电源就可以了,希望有知道的专家帮忙解答一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shenlang8
    shenlang8 沙发

    直接使用余压控制系统,就搞定了


    一、系统概述概述:

    根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。

    因此SL-A系列余压监控系统可解决此问题,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开设置在加压送风旁路上的泄压阀,使现场余压降低,当余压恢复到设定的复位值,余压监控系统控制关闭泄压阀,使现场余压保持在要求范围之内。

    SL-A系列余压监控系统广泛应用于写字楼、高层建筑、商场、酒店、医院、住宅等楼宇,具有疏散走道的建筑均可使用。


    二、SL-A型正压送风余压监控系统

    系统组成:

    SL-A型正压送风余压监控系统由:SL-A-00余压监控主机、SL-A-10余压控制器、SL-A-20余压监测模块和SL-A-30泄压阀控制模块组成。(见系统图)

    智能建筑余压监控系统_江苏燊朗.jpg

    系统工作原理:

    通过安装于各楼层前室或者楼梯的SL-A-20余压监测模块对现场余压进行检测,实时向SL-A-10余压控制器传送现场余压值;SL-A-10余压控制器分析判断接收到的余压值。有超标余压值,发出声光报警并对相应的SL-A-30旁路泄压阀控制单元发出控制信号,控制打开泄压阀并能自动复位。SL-A-00余压监控主机接收所有SL-A-10余压控制器数据信息集中显示,并能接受消防报警主机的消防加压风机启动信号并根据信号控制相应的SL-A-10余压控制器。

    2018-10-18 18:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • hedongjiang
    hedongjiang 板凳
    学习中。。。。。
    2013-01-21 11:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机并联母线故障,保护如何选判

并联母线发生故障, 母线处的断路器保护如何判定,页不知道发电机出口处的断路器处的保护与母线上口断路器处的保护如何设置,可以相互配合.各位大侠帮忙出个主意,万分感谢啊

回帖成功

经验值 +10