出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 萧剑
    萧剑 沙发
    关于你大梁挠度,你查看下你的计算挠度值,如果跨度超过4m,然后让施工单位起拱,计算值减去起拱值后这样看能不能满足。还有就是你在pkpm验算挠度时可以考虑楼板的翼缘作用的,这样看能不能满足,如上办法满足后,是没有问题的。
    2013-01-24 16:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • wwwhfut
    wwwhfut 板凳
    多配点钢筋,板加厚。一般就没有问题了