土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层厂房几根大梁挠度超了会怎样

多层厂房几根大梁挠度超了会怎样

发布于:2013-01-18 14:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 萧剑
    萧剑 沙发
    关于你大梁挠度,你查看下你的计算挠度值,如果跨度超过4m,然后让施工单位起拱,计算值减去起拱值后这样看能不能满足。还有就是你在pkpm验算挠度时可以考虑楼板的翼缘作用的,这样看能不能满足,如上办法满足后,是没有问题的。
    2013-01-24 16:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • wwwhfut
    wwwhfut 板凳
    多配点钢筋,板加厚。一般就没有问题了
    2013-01-24 12:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解惑,墙柱中怎么配Asw?

看过使用手册了,ASW表示的是墙柱一端暗柱实配筋总面积,请问这里的暗柱不是边缘构件吗?那施工图怎么花?看过很多帖子了,没找到合适的答案,困惑!有知道的高手,帮忙指点下迷津,有同问的顶起!如果能附图解释,那就感激涕零了!

回帖成功

经验值 +10