如何看电压互感器变比
如何看电压互感器变比
一电压互感器变比如下 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV,它有几相绕组?怎么看?10/√3/0.1/√3是一个变比吗?若是,最后的0.1和3KV是什么意思?单相绕组的PT是说二次侧只有1个绕组吗?
发布于
2007-08-29 19:48:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
flyingz_hy
我一直以来困惑的问题终于有答案了。。多谢。。。
2009-09-18 21:11:18
来自 PC
评论
举报
pyt831209
以下是引用whb9501在2007-08-30 10:50:31.0发表的内容:
10/√3/0.1/√3,0.1/3,是星星角接法,一次星接,二次星接,有开口三角,一次相间电压是10/√3,二次相间是0.1/√3,接地开口三角电压是0.1/3,以此类推,只是绕组多