土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙抗剪超限,该如何进行调整
pkpm,36层剪力墙,地下两层,地下室外墙抗剪超限,加大墙厚仍无法满足,该如何进行调整? 新手,求高手……

全部回答(7 )

  • iwjh
    如果是局部一小部分墙体超限,而且超限比例不大,可以不做考虑,毕竟地下室外墙是整体性的。如果超限较大,可采用加大砼标号、增强水平钢筋、加大墙厚等措施
    2014-05-12 10:01:12 来自 PC 评论 举报
  • 十字弓
    kketchup 发表于 2013-11-15 16:55 板类的构件靠混凝土本身抗剪,分布筋只能算销栓作用,目前不考虑地下室剪力这么大,混凝土抗剪能满足?
    2013-11-18 16:19:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10