发布于:2013-01-18 08:50:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教:我现在在做一化工厂的分析化验室的配电,共有两层楼,主要都是给分析化验设备配电和这两层楼的室内配电。设计方案为:从配电室引一路电源到这两层楼的总进线配电箱,然后在每层分别设计一个照明配电箱和动力配电箱,然后再在每个化验室内再设计一个室内动力配电箱。室内主要都是一些插座箱,业主提的是每个插座箱的负荷6kW来设计,一个房间的这样的插座箱有6、7个,一层楼有4个这样的化验室。请问我在做这些配电箱的负荷计算时应怎么来计算啊?是从每个房间的配电箱开始计算,然后把这个所计算出来的房间的计算负荷Pjs当作上一级配电箱的负荷,然后再一层层的往往上一级算呢?还是把所有这两层楼的所有负荷当作总进线配电箱的Pe,然后来算总进线配电箱的计算负荷呢?请问这两种方法,哪一个正确?还有一个问题,查了一下这类配电的需要系数是0.2~0.4,请问一下,这个系数是在总进线配电箱的Kx呢还是每个分析化验室配电箱中的Kx值?
急求各位高人的解答,谢谢了。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
杨金宝
沙发
2016-01-15 08:39:15
赞同0
-
co1427713266905
板凳
受教了!!!!!!!!!!
2016-01-15 00:05:15
赞同0
加载更多急求各位的回答
回复 举报
回复 举报