土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题?

无功补偿问题?

发布于:2013-01-17 17:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    cao252243060 发表于 2013-1-20 11:28 到现场去看了,发现该条线路上。有许多同类的采砂厂,是不是线路本身的问题?我也去问了该地的电力局负责人 …呵呵 其实问题很简单啊。 供电局的数据才0.8,说明补偿不良。 可能的问题有两个: 1、补偿柜工作不良。不要看补偿器设置多少,补偿器的数据往往是不可信的,因为现在很多山寨厂生产的补偿器,质量是不过关的,在用电环境稍稍复杂的时候,他们不能正常补偿。所以要选用有质量保证的补偿器和补偿柜。至于如何检查,这里很难说清楚,请上Q谈论吧。 2、有没有补偿到的设备。请检查补偿柜的接入点是否是在所有负载的前端。
    2013-02-19 17:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • lj_1007
    lj_1007 板凳
    继续关注 望尽快解决
    2013-02-18 17:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】求大神们推荐无功补偿设备厂家

要求合资或国内一线品牌,性价比高,业绩好的厂家。年后招标了,求推荐

回帖成功

经验值 +10