    柴油发电机与市电是可以并网的,但有些柴油发电机的励磁方式是不可以并网的,像分流式的励磁系统就不能并网运行。但带上全厂负荷就难说了,只能由柴油机的出力决定。至于设备也不是很复杂的,只要满足电压、频率、相序一致就行,最好有一个同期保护装置。
    2007-12-03 20:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • gaolao9711
    gaolao9711 板凳
    这个以不是问题的问题了,我做的柴油发电机组与市电并电并网柜有好多套了,