土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与市电并网问题

与市电并网问题

发布于:2004-11-08 20:52:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司属一级负荷,要求电源切换无扰动,需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网,请问国里有那些并网系统能满足要求?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chenqiandong
    chenqiandong 沙发
    柴油发电机与市电是可以并网的,但有些柴油发电机的励磁方式是不可以并网的,像分流式的励磁系统就不能并网运行。但带上全厂负荷就难说了,只能由柴油机的出力决定。至于设备也不是很复杂的,只要满足电压、频率、相序一致就行,最好有一个同期保护装置。
    2007-12-03 20:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • gaolao9711
    gaolao9711 板凳
    这个以不是问题的问题了,我做的柴油发电机组与市电并电并网柜有好多套了,
    有时间大家下载看看,不到的地方请给点意见。
    http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
    2007-12-01 20:32:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有吊车的厂房

厂房64m×4m,高6.7m,有吊车,吊车在5.4m高处,甲方要吊扇,怎样安装呢?

回帖成功

经验值 +10