我单位宿舍楼,,现在装了300台空调,加了240平方的铝电缆,可调试了100台空调,线已发热,想请大家指点一下,240平方的铝线负荷力矩最大值,.空调每只1.5千瓦,宿舍离配电房为600多米,我该再加一根多大的电缆

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    100台1.5KW在三相平衡下约有300A电流,240的铝芯电缆运行温度通常在45℃以下(环境温度30℃左右),如果不平衡就会使电缆电流超过300A,电缆会发热。
    宿舍离配电房为600多米,300台1.5KW空调,一根240铝芯电缆远远不够,再加二根吧。
    2007-08-29 20:34:29