土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ .负荷力矩最大值该怎么算,该再加一根多大的电缆.

.负荷力矩最大值该怎么算,该再加一根多大的电缆.

发布于:2007-08-29 14:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位宿舍楼,,现在装了300台空调,加了240平方的铝电缆,可调试了100台空调,线已发热,想请大家指点一下,240平方的铝线负荷力矩最大值,.空调每只1.5千瓦,宿舍离配电房为600多米,我该再加一根多大的电缆

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    100台1.5KW在三相平衡下约有300A电流,240的铝芯电缆运行温度通常在45℃以下(环境温度30℃左右),如果不平衡就会使电缆电流超过300A,电缆会发热。
    宿舍离配电房为600多米,300台1.5KW空调,一根240铝芯电缆远远不够,再加二根吧。
    2007-08-29 20:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • ztt6269
    ztt6269 板凳
    请帮帮忙嘛,领导叫我问的,不好交差呢
    2007-08-29 14:59:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路开关容量什么意思?

常安变频器实用手册里变频器安装配线部分,提到断路开关容量,请问指的是断路器的壳架等级还是的额定电流呀。

回帖成功

经验值 +10