土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层上3层的剪力墙的约束边缘构件的问题

转换层上3层的剪力墙的约束边缘构件的问题

发布于:2013-01-17 10:48:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的约束边缘构件应该看底层墙肢底截面的轴压比来确定,但是转换层上3层的不落地剪力墙也要设置约束边缘构件,根据《高规》表7.2.14,这个“可不设约束边缘构件的最大轴压比”是不是应该看转换层上1层的墙肢底截面的轴压比?谢谢!

[ 本帖最后由 wuyiteng 于 2013-1-20 14:46 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kangzhichen
    kangzhichen 沙发
    peter21 发表于 2013-1-17 22:34 1,高规10.2.2底部加强部位的范围的规定,这里有2层了。2,抗规6.4.5-2“以及部分……….及相邻的上一 …ddddddddddddddddddddddd
    2013-12-04 08:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • wuyiteng
    wuyiteng 板凳

    那该怎么取配箍特征值呢?
    2013-01-22 09:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构中布置洞口还是梁的问题

在剪力墙中,如果布置洞口,程序认为此处梁为墙梁,那么这里布置墙梁和普通梁有什么区别呢?pkpm说明里面说墙梁按照壳元模型来计算,应该是更加精确一点。除此以外还有其他的区别吗,比如高规5.2.1中可对剪力墙连梁予以折减,折减系数不宜小于0.5,如果按照开洞我认为肯定会进行折减。但是如果不是开洞而仅仅是布置梁,有没有折减呢,程序是如何判定的呢?