【请教】10kV配电室高压侧送电,变压器电缆头冒火?

发布于:2013-01-17 09:28:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV配电室高压侧主变受电柜合闸,变压器电缆头冒火?之前供电都没有问题,可是公网一停电,再去合闸,便发生变压器10kV电缆头烧断?保护也没有动作,还是人为立刻将断路器分闸,才控制此事故的扩大?这些照片是现场实拍的,请大家分析下是什么原因?

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


照片 007.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    电缆接头做得不好,电缆头强行弯曲部分会发热,引起绝缘变差,断电再送电过程,变压器的启动电流短时过载超过额定电流10倍以上,就会烧断电缆,而且,这个启动电流是允许躲过继保设定的,所以继保不会动作,楼主的解释非常正确
    2015-11-02 17:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    绝缘距离不够,应该是一相对屏蔽放电,把应力管往下移一下,应该可以避免。
    2015-10-26 11:13:26

    回复 举报
    赞同0