土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】10kV配电室高压侧送电,变压器电缆头冒火?

【请教】10kV配电室高压侧送电,变压器电缆头冒火?

发布于:2013-01-17 09:28:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV配电室高压侧主变受电柜合闸,变压器电缆头冒火?之前供电都没有问题,可是公网一停电,再去合闸,便发生变压器10kV电缆头烧断?保护也没有动作,还是人为立刻将断路器分闸,才控制此事故的扩大?这些照片是现场实拍的,请大家分析下是什么原因?

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


照片 007.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    电缆接头做得不好,电缆头强行弯曲部分会发热,引起绝缘变差,断电再送电过程,变压器的启动电流短时过载超过额定电流10倍以上,就会烧断电缆,而且,这个启动电流是允许躲过继保设定的,所以继保不会动作,楼主的解释非常正确
    2015-11-02 17:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    绝缘距离不够,应该是一相对屏蔽放电,把应力管往下移一下,应该可以避免。
    2015-10-26 11:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

垦利油田群开发工程项目高/中压变压器招标

垦利油田群开发工程项目高/中压变压器招标垦利油田群开发工程项目高/中压变压器招标公告招标编号:13-CNOOC-HW-GK-0005开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:天津 招标人:中海石油(中国)有限公司垦利油田群区域开发工程项目组投标邀请招标编号: 13-CNOOC-HW-GK-0005日期:2013年1月16日1. 受中海石油(中国)有限公司垦利油田群区域开发工程项目组(招标人)委托,就垦利3-2油田群开发工程项目高/中压变压器进行国内公开招标。现邀请投标人对下列设备和服务提交密封投标:

回帖成功

经验值 +10