发布于:2013-01-16 21:43:16
来自:暖通空调/动力燃气系统
[复制转发]
有一煤矿上的工程,在计算锅炉热负荷时,按照手册上锅炉热负荷计算的公式,生活热水部分前面有个0.5的系数,这个系数应当是同时使用系数吧,但矿上的浴池和浴室我觉得是固定时间开放的,同时在用热,还用乘这个系数吗?还有,供暖用换热器的效率采用多少呢,具体数字我没查到,我看有的案例板换的用0.96,这个数字在哪查呢。第一次接触锅炉,好多问题不懂,还请大家赐教。
[
本帖最后由 jhfjycumt 于 2013-1-16 22:02 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句另外,换热器的效率你可以咨询设备厂家,不同厂家的换热器的效率有一定差异,但是相差不大。从工程设计角度而言,这些差异可忽略不计。如果你觉得不保险,那就把效率值取行业的相对较少值,只是选型的锅炉的额定供热量就会增大了。
回复 举报
回复 举报