我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cdybjtu
    cdybjtu 沙发
    我们处理过一起这样的事情,直接把预埋的螺栓开孔取出,开孔的直径为螺栓的直径的5倍,然后用环氧树脂砂浆浇筑。
    2013-01-22 20:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • cuishengchun123
    有影响,螺母与底板的连接由面接触变为线接触,长期运转后,电机不稳