土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 机房活荷载按7.0KN/M2考虑就可以不考虑设备集中力么?

机房活荷载按7.0KN/M2考虑就可以不考虑设备集中力么?

发布于:2013-01-16 17:08:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
机房活荷载按7.0KN/M2考虑就可以不考虑设备集中力么?
本人设计时均同时考虑,可最近审图时,有设计单位提出“机房活荷载按7.0KN/M2考虑就可以不考虑设备集中力”,好像也有道理,求高手解惑!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    应该可以不考虑,梁板配筋时可以适当加强。
    2019-02-19 10:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • xyluolai
    xyluolai 板凳
    我觉得不用考虑了
    2019-02-18 15:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

县政府办公楼抗震设防类别

县政府办公楼抗震设防类别为乙类还是丙类?如为乙类,地基基础的抗震措施是否要提高一级?谢谢!

回帖成功