顶层暖气不热,求高人指点!

发布于:2013-01-16 15:36:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单管垂直串联跨越式系统,最高层三层,建筑高度10m,自烧锅炉,开一台循环泵时,三层不热,开两台泵时热,求高人指点怎么回事?怎么解决? FYX}I{OXZ3%$D0@Q8H9$4R5.jpgundefined

FYX}I{OXZ3%$D0@Q8H9$4R5.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • abc1991ok
    abc1991ok 沙发
    单独工作泵的流量选小了
    2013-04-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • irozoe
    irozoe 板凳

    1.确认不缺水。2.调节每层进水阀门大小,做到均衡供水。3.一用一备设备开一台,要把另一台的控制阀门关闭。
    2013-04-22 11:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次网供水入户调节法 欢迎各位分享指正

二次网入户供水调节法 一户一表形式安装用户按照以往的调节方式,因管网充水时室内管道系统排气不畅产生管道系统气阻引起室内暖气系统不热。调试人员在入户后采取关闭用户总供水阀,在用户卫生间关闭暖气供水阀门,在暖气下部补心处加软管排水排气的方法,待排出系统内的积气水温达标后开启总供水阀门,一般大约用时15分钟左右达到调试目的,改进为关闭用户总回水阀,关闭卫生间暖气供回水阀门在暖气上部补心处引水管,用回水阀门进行控制排水排气,待排出积气水温达标后开启总回水阀,瞬间即可达到调试目的,由于室内供水管道的标高高于回水管道,积气都集中在供水管道,同时因供水压力比回水压力大的缘故利于管道内的积气快速的排出,一般只用10分钟即可达到调试的目的,比回水调节法减少5分钟左右。提高入户调试工作效率33%。