土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电的疑问

零线带电的疑问

发布于:2013-01-16 13:38:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况:有一幢四层的楼房偶尔会用电不正常,不正常时电笔量正负极灯亮,负极的暗些.怀疑为某处断零或零线接触不良.但不正常时60A总空开拉下再合上,又能正常用电.于是此开关已换新的,但问题还是偶尔存在.下回再遇上这情况时不知怎样查问题点.望大侠们指教,谢谢!附上图片一张.

零线带电.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    断零,或者N线接触不良
    2013-01-19 16:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • jian8-2
    jian8-2 板凳
    二楼正解。先领会含义在做。电这个东西是马虎不得的。

    [ 本帖最后由 jian8-2 于 2013-1-17 07:42 编辑 ]
    2013-01-17 07:38:17

    回复 举报
    赞同0