土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 隧道灯几个问题求教!
有个项目,采用的是LED隧道灯70W的,设计图上无保险,而且灯具也无保险。这个带来后期维护的困难。一 如果有灯具坏掉或者短路,造成本线路的大面积灭灯; 二 是加了保险,换灯成本增加,需要工程车,而且灯具厂家没有预留位置,整个灯具模块是裸露在外面的,无法固定保险。现在请问,保险怎么加,二是国家有无规定隧道灯具里是否有保险,急急急。拜托各位大侠啦!

全部回答(1 )

  • ykyk439
    一般隧道灯100&会要求带熔断器 不是为了保护整条线路 而是为了保护这个灯具 万一某个元器件短路 不至于造成整个灯具的破坏

    70W LED 按照220V驱动计算 输入非常电流很小 有很多可以选择 例如带保险的接线端子或者旋钮式的 体积都非常小 很容易安装
    2013-01-16 18:28:16 来自 PC 评论 举报