求助!室外消防设计中消防水量该怎么选?
求助!室外消防设计中消防水量该怎么选?
求高人指点!我现在正在做一个6万吨/年的合成氨技改项目的室外消防设计,不知道消防水量该如何取?《石化规》上说的是中型室外消防水量可取90~120L/s,那我现在这个消防水量该怎么选?万分感谢!
发布于
2013-01-16 10:21:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jx_denis
石化规要求计算确定水量,如果按经验估的话,建议根据装置规模选择取值范围中间的水量
2013-01-20 17:35:20
来自 PC
评论
举报
niuniu2006866
liguqiao,你好!因为是技改项目,所以现在新增加的只有变换甲烷化和转换变换甲烷化,在新增加的工艺装置区内没有氨合成塔,那这样改怎么确定消防水?有人说选60~80L/s,这是有什么依据?该装置区是否需要设置消防炮,为什么?还有因该厂区已经有环形消防管网,管径是DN150,我该怎么设计比较合适?万分感谢!