土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构的几个参数不符合该怎么处理呀?

高层钢结构的几个参数不符合该怎么处理呀?

发布于:2013-01-16 10:16:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
该工程概况:此工程总高差不多86米高,总共17层,四层裙楼为商业用途,层高5.5m,其余主楼为办公楼4.1m,支撑设置,在主楼四个角对称布置,从首层到顶层设置。现在一层至六层柱子大概用了箱型柱700*700*50,七层至十二层为700*700*30,十三层至十七层为500*500*30.主框架梁:H700*300*14*18(跨度最大为10
m)可验算结果各构件的强度,稳定性,长细比,挠度值基本都符合,现在的问题主要有两个:第一,可现在出现的是层间位移角很难满足高钢规里的小于1/250,并且有些大得很多;第二,很多柱子的抗剪验算里抗剪应力比都超限很多。那该怎么处理呢?求教

侧支撑立面.jpg


平面支撑布置.jpg


位移角二.jpg


位移角三.jpg


位移角一.jpg


显示红色柱子抗剪验算不够.jpg


验算查询.jpg


支撑立面.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lijiajia19810729
    从位移角计算结果来看,很不符合常规,框架支撑体系的结构形式,支撑数量也不少,出现这样的问题要不是软件的问题就是模型的问题,建议将模型仔细检查一遍
    2014-12-25 17:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • yihan299
    yihan299 板凳
    电梯井做混凝土剪力墙看看
    2013-06-21 06:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多