土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问前辈泵前是否一定要增加过滤器?

请问前辈泵前是否一定要增加过滤器?

发布于:2013-01-15 22:24:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
昨天查看了一下我们厂内的屋面冷却塔系统,发现冷却塔的水出来后未设置过滤器,就接入到冷却塔循环泵当中,然后在泵的出口干管上设立了一个自动过滤冲洗装置。 查了一下暖通规范第七章规范规定说:主机和泵入口应设置过滤器或除污设备。 咨询设计院说:该楼层较高,大概40多米,污染物,如树叶等东西较少,可以不设过滤器,具体根据甲方需要。
我们公司内几个人也讨论了一下,也是拿不定主意,利弊如下:
装Y型过滤器的理由:符合规范要求,过滤垃圾,保护系统设备(泵等);
不装的理由:装一个过滤器(DN150)要几万块钱,且过滤器需要有人定期检查清洗,万一堵了,未及时发现同样可能算坏设备。
请教热心的前辈们指导一下意见?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    应该安装过滤器,对水泵有好处,对系统也有好处。
    2013-03-19 08:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • aibobo104
    aibobo104 板凳
    水泵的设计可以参照离心水泵安装图集,
    冷却水泵前需加Y型过滤器,过滤器两边个设计一个压力表,压力表读数是运行管理人员日常检查必须填写的一项。表压指示不一样就说明过滤器堵塞,就应该清洗过滤器了,图集说明一切,那些专家也不都是吃干饭的,图集上怎么做就怎么做吧。
    经我手设计的各种水泵都按标准图集做,没错的。
    2013-02-27 23:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊顶式空调器出口处要加70℃防火阀吗

一般有风机房的在靠墙处加上防火阀是为了保护空调器,那么吊顶没机房要加吗,请问理由

回帖成功

经验值 +10