因前期和设计院没沟通明确,只说预留一部分16A断路器,结果预留的都是C型的。请问热心的专业工程师假如不更换成D型的,仍旧采用C型这种断路器可以带几台80W左右的风扇?会不会产生其它问题?
(其实是空调内机,只因为内机里装的电气部分为80W风扇)
  • 海法马卡比
    一般都没问题,直接用,又不是什么大电机
    2013-01-16 11:02:16