今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?

全部回复(112 )

只看楼主 我来说两句
  • 扯淡的人
    扯淡的人 沙发
    冬天拆模的时间应该以你的同条件试块作为依据 而且冬天了哇 最少也得十四天吧····
    2013-02-27 16:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • lzl8818
    lzl8818 板凳
    你们俩都好笑!监理不懂你也不懂啊!应该根据拆模试块的强度而定是否该不该拆模板!打完砼后,你自己多留两组试块!也许你第十天去压到了75%,回来后填上拆模申请单后附拆模试块检测报告,监理还会说什么呢!只能签字啊!
    2013-02-26 16:59:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多