土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器是否选对
360截图20130115171701781.jpg此图是小弟画的配电图,请教一下断路器等选择是否正确 360截图20130115171701781.jpg 360截图20130115171701781.jpg

360截图20130115171701781.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • qq359879362
    看型号就知道,他用的开关,漏电都是1P+N的
    2013-01-16 13:59:16 来自 PC 评论 举报
  • 海法马卡比
    建议插座改为16A断路器,4MM电线。
    这个三相负荷平衡不太好,还有更好的分配法
    2013-01-16 11:39:16 来自 PC 评论 举报
加载更多