变压器中性点接消弧线圈的话,中性点和消弧线圈之间一般要不要加断路器或隔离开关?是否可以不加?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pluliang
    pluliang 沙发
    加断路器没有太大必要,不需要它自动分开,也不需要灭弧。用个隔离开关就可以了。
    2013-01-18 11:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器与消弧线圈之间不装隔离电器,如何使两者隔离?

    楼主不会想用“人工拆装连接铜牌”的方法吧?

    如真想这么做,就必须在变压器停电情况下做!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-16 10:03 编辑 ]