泵房地下室墙体4.1米可以一次浇筑完毕吗?
泵房地下室墙体4.1米可以一次浇筑完毕吗?
地下室的剪力墙,算是框剪结构吧。有人说要留水平施工缝,然后加止水带。这样的话至少要分两次浇了。如果留施工缝,那先浇的需要养护多久再浇第二次?柱子也要留吗?
本人刚毕业不久,经验欠缺,希望高手指点。
发布于
2013-01-15 15:53:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hogichen
如果可以的话 ,最好一次浇置 ,但模板计算最好再检查以确定安全无虑
如果设计者同意(剪力墙属结构体) ,配合市场上常常租借之模板 ,分二次浇置 ,
须作适当的水平施工缝(美观 防水 结构强度) ,但柱子还是一次浇置 (钢筋搭接问题),
再浇第二次的时间 ,看施工规范的允许拆模时间,新手入门,多问多看,加油
2013-01-17 08:38:17
来自 PC
评论
举报
无间道
4.1米高的混凝土墙,为什么不能一次性浇筑?有什么道理?
我做过比这高的混凝土墙都一次性的浇筑了。
不要再问这样的问题了,让人笑话。
2013-01-16 11:06:16
来自 PC