土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于纵筋配筋率

关于纵筋配筋率

发布于:2013-01-15 14:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高人:小弟做了一个七度区,十五层,抗震等级三级,
1.底部加强区约束暗柱wpj配筋为构造配筋按高规配筋率1%就够了
SATBMB构造配筋显示1.17%(明显不是构造配筋率),请问这是为什么?
2.是否应该以SATBMB配边缘构件钢筋呢?还是以wpj配筋?

[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-1-15 16:00 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lijiangzhou1
    lijiangzhou1 沙发
    是否应该以SATBMB配边缘构件钢筋呢?还是以wpj配筋,二者怎么看
    麻烦了
    2013-01-15 21:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • lifeng198404
    lifeng198404 板凳
    没有超过1%的按1%配筋,超过1%的按软件给出的结果(说明此处不是构造配筋)配筋
    2013-01-15 16:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多