一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jjplj
    jjplj 沙发
    两个水厂的当然最好了,其实大多数情况更是从两个不同方向上得市政管接两个口,中间有阀门隔断,很多消防部门也认可的。
    2013-01-22 16:22:22

    回复 举报
    赞同1
  • fdf304
    fdf304 板凳
    我觉得消防双水源不是指从两个水厂供水吧,按规范条文解释,一个水源停水还有另外一个水源能满足消防用水,这么说来可以是从一个水厂的不同水泵出水管接了,但现实中很多都是假两路,只要在市政不同路接两路市政给水管进来,消防局那边就默认是两路供水了,当然这个还要看当地消防审核部门的解释了
    2013-01-18 10:10:18

    回复 举报
    赞同1
加载更多